двухставочный тариф по э/э
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
|
#1[3502] 24 апреля 2009, 10:35 |
Оценок нет |
|
|
Кто сталкивался с двухставочной системой тарифов по электроэнергии. Оплата за электроэнергию в данном случае осуществляется за потребленную энергию (кВт*ч) и за заявленный максимум(кВт), который фиксируется в часы ораничения (8-12). Т.е. затраты на энергию делят на постоянные(за кВт) и переменные (кВт*ч). Вопрос в том, как правильно распределять затраты на заяв.максимум по производственным участкам (или по видам продукции), некоторые из них в часы ограничения не работают в целях экономии.Может эти затраты отнести вообще к накладным? |
|
|
shams (гость)shamsrr@mail.ru
|
|
я вывел бы средний тариф на электроэнергию на 1 кВтч |
|
|
|
|
Про такой вариант думал, но он тоже искажает себестоимость. Например потрачено за месяц э/э 150тыс.кВт*ч (что составило 103,5тыс.руб), заявленный максимум был 200кВт (что составило 74тыс.руб.), средняя стоимость квт*ч составила 1,18руб. В следующем месяце потрачено э/э 90 тыс.кВт*ч (что составило 62,1тыс.руб), заявленный максимум также был 200кВт (что составило 74тыс.руб.), средняя стоимость квт*ч составила 1,51руб. Т.е. средневзвешенная стоимость квт*ч будет сильно скакать в зависимости от загруженности предприятия |
|
|
|
|
Плату за мощность должны быть в составе накладных расходов. А разделить их по производственным участкам (цехам), т.е. потребителям можно пропорционально установленной мощности оборудования этих участков (цехов). Цех №1 - 150 кВт, цех №2 - 90 кВт, цех №3 - 10 кВт. |
|
|
Мелис (гость)ashirkulov_17@mail.ru
|
|
Согласен с ответом Максима. Хочется дополнить что заяленная мощность если рассматривать на месяц-то будет постоянными расходами, а если на год то переменными. |
|
|
shams (гость)shamsrr@mail.ru
|
|
Установленная мощность по цехам не факт ее использования. Кроме того она может участвовать в часы минимума для регулирования величины общего максимума . Все зависит от планирования производства, его технологии. Энергетические службы должны просчитывать и выстраивать графики нагрузок по цехам в целях его выравнивания. Я все равно брал средневзвешенную величину. |
|
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|